Варианты выполнения защит в сетях 6-35 кВ.
1. Защиты от междуфазных КЗ.
- 1.1. Самый простой и наиболее часто встречающийся вариант - защита линии одной МТЗ. При этом о ближнем резервировании защит даже и не вспоминают, а дальнее резервирование защит, по возможности, обеспечивается.
- 1.2. Также достаточно часто встречающийся вариант - МТЗ и токовая отсечка. При этом МТЗ является основной защитой линии, а токовая отсечка - дополнительной, обеспечивающей быстрое отключение КЗ в начале линии, но не обеспечивающей ближнее резервирование защит, так как она не защищает всю линию.
- 1.3. Трехступенчатая токовая защита применяется достаточно редко, в основном, на линиях 35 кВ.
- 1.4. Направленная защита (направленная МТЗ и ненаправленная токовая отсечка) применяется также редко, только на линиях с двухсторонним питанием.
2. Защиты от замыканий на землю.
- 2.1. От замыканий на землю наиболее часто применяется неселективная сигнализация. Практически на каждой секции или системе шин.
- 2.2. Селективные защиты от замыканий на землю применяются редко, только там, где это необходимо.
|